Vaša Gmail E-Pošta
**Veliki Zdenci** *Facebook*
Image Hosted by ImageShack.us
Zdenac - Veliki Zdenci & Pavlovac Forum

Zdenac Forum

Latest topics
Like/Tweet/+1
Online
Ukupno je: 4 korisnika/ca online; 0 registriranih, 0 skrivenih i 4 gostiju.

/

Najviše korisnika/ca istovremeno online bilo je: 46, dana sub pro 18, 2010 10:24 pm.
Statistics
Registriranih korisnika/ca: 102.
Najnoviji/a registrirani/a korisnik/ca: danijelteslak.

Ukupno postova: 395. in 296 subjects
Pretraľnik
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Affiliates
free forum
Social bookmarking

Social bookmarking Digg  Social bookmarking Delicious  Social bookmarking Reddit  Social bookmarking Stumbleupon  Social bookmarking Slashdot  Social bookmarking Furl  Social bookmarking Yahoo  Social bookmarking Google  Social bookmarking Blinklist  Social bookmarking Blogmarks  Social bookmarking Technorati  

Bookmark and share the address of Zdenac on your social bookmarking website

Bookmark and share the address of Zdenac Forum - Veliki & Mali Zdenci on your social bookmarking website


Problem oko hidrofora?

Prethodna tema Sljedeća tema Go down

Problem oko hidrofora?

Postaj  Petrus on uto lip 10, 2014 3:08 pm

Zdravo svima!
Kupio sam automatic pump controller Easy press 2 - Pedrollo (http://hupshenghware.com/p2623/Pedrollo-Pump-Controller-1500W-2.2Bar-200L/min-16A-EasyPress2b/product_info.html), kupio filtar za vodu i kupio regulator pritiska i na kraj kupio sam dubinsku pumpu od 1.1kW (1.5kW).
Dubinsku pumpu ubacio-montirao u bunaru (cev promera oko100mm) na dubinu od oko 72m (dubina bunara oko 80m). Najprije povezao filtar za vodu, potom controler Easy press 2 i na njega uklucio regulator pritiska. Pumpu i kontroler povezao na struju sprema uputsvom (shemi) proizvodjaca. Sa pritiskom na dugme ON na kontroleru, pumpa je proradila iz prve. Na manometrom montiran na kontroleru ocitao negde oko 7 bara. Zatvorio chesmu no nikako kontroler da iskljuci pumpu.
Pa ljudi u cemu moze biti problem? Question 
Svaka sugestija i odgovor na ovo pitanje je dobro doslo, posto ovaj sistem (hidrofor) kosta me odprilike oko 800 Evra. Sad 
Unapred hvala na eventualnoj pmoci!

Petrus

Broj postova : 4
Points : 11
Reputation : 1
Join date : 30.05.2014

[Vrh] Go down

Re: Problem oko hidrofora?

Postaj  Gost on čet lip 12, 2014 11:41 am

Prema onom što si napisao pretpostavljam da ti fali tlačana sklopka!
Svrha sklopke je upravo to što je tvoj problem, gastit i paliti pumpu po potrebi.
Tlak paljenje postaviti na 1,8 - 2 bar a gašenje na 3,5 bar.
Moj prijedlog je kontaktirati stručnu osobu
Napominjem da pritisak (tlak) veći od 3.5 bar može izazvati trajno oštećenje mješalica i slavina u kućanstvu.
Tlak od 7 bar nije namjenjen kućnim instalacijama.

Gost
Gost


[Vrh] Go down

Re: Problem oko hidrofora?

Postaj  Petrus on pet lip 13, 2014 11:07 am

Chessmaster je napisao/la:Prema onom što si napisao pretpostavljam da ti fali tlačana sklopka!
Svrha sklopke je upravo to što je tvoj problem, gastit i paliti pumpu po potrebi.
Tlak paljenje postaviti na 1,8 - 2 bar a gašenje na 3,5 bar.
Moj prijedlog je kontaktirati stručnu osobu
Napominjem da pritisak (tlak) veći od 3.5 bar može izazvati trajno oštećenje mješalica i slavina u kućanstvu.
Tlak od 7 bar nije namjenjen kućnim instalacijama.
Ma nista mi ne fali, nego ovaj automatic pump controler ukljucuje pumpu na 1,5 bari, a iskljucuje negde na oko 7 bari sto je mnogo mnogo je!? Crying or Very sad 
E sada kako da smanjim ovaj pritisak na nekih pristojnih 4 bara?! confused 